台灣無線電俱樂部 TAIWAN RADIO CLUB ( TRC )

標題: 同軸避雷器 [打印本頁]

作者: smith.chiou    時間: 2012-12-7 17:02
標題: 同軸避雷器
請問是否有大大用過同軸避雷器
請問這個接上去就好了嗎?
還是旁邊也要和一條電線
在把殿下所在牆壁
還請用過的由台告知
作者: BX3AC    時間: 2012-12-7 17:47
本帖最後由 BX3AC 於 2012-12-7 17:55 編輯

接在離地最低點(就是電纜進入屋子內路徑)..而且要做好標準的接地.如果借的到電阻計更好.
那個電線最好不要釘在自家屋頂牆壁上.能隔開最好.原因是萬一雷下來打算電線剛好又打到家裡的鋼筋(有些不肖建商會把變電箱的接地接在鋼筋上).那 那 ~你家的電器都會去了了!!
那個是保護機器但不保護木瓜這類的天線...如果是金屬DC GROUND這類的(八木天線算這類的).被雷擊中
只要有接地(或接同軸避雷器).雷就往電阻低的地方跑(這是基本電學).
那個是消耗品 被雷打過一次就報銷了.但是之後不影響使用(只是保護不見了)
很多日本天線大廠都有出..有的比較講究的人是用PolyPhaser這個牌子
作者: 達哥    時間: 2012-12-7 20:19
忘記是誰跟我講的
地線要夠粗,要確實有接地才有效果
作者: air3675    時間: 2012-12-7 21:56
買支一米長的接地鐵棒敲到地下~便宜好用~
作者: WSUgocouars    時間: 2012-12-7 21:59
本帖最後由 WSUgocouars 於 2012-12-7 22:23 編輯
達哥 發表於 2012-12-7 20:19
忘記是誰跟我講的
地線要夠粗,要確實有接地才有效果


正好在考乙級電信執照時有留新版電信技術規範, 依其"01新版電信技術規範解說-20100614.ppt"內文所載.....

[attach]9979[/attach]


依 "CLE-EL-3600-8 建築物屋內外電信設備工程技術規範.pdf". 施作方式如下:



[attach]9980[/attach]

[attach]9981[/attach]

[attach]9982[/attach]


以 PL COMET CS400P 同軸保護器 coaxial protector male / female 手冊有載明 --  For a correct connection terminal grounding, use copper wire of 2.5 to 3mm in diameter ( 同軸保護器的接地需用2.5~3mm 直徑的銅線來拉到接地點). The end of copper wire grounding, should be buried to a minimum depth of 1 meter. (埋到地最少一公尺深) Or connection to ground and effectively verified.



概念就如此, 請參考之~~~~~~~~~~~


作者: smith.chiou    時間: 2012-12-7 22:20
保哥
完個無線電要我在地下打兩米的洞
這會不會有點太為難我了
還有, 在無線電法規中 也是說要這樣架設嗎?
若真的是這樣的話
請的過基地台牌照的能有幾個人啊
作者: WSUgocouars    時間: 2012-12-7 22:25
本帖最後由 WSUgocouars 於 2012-12-7 22:27 編輯
smith.chiou 發表於 2012-12-7 22:20
保哥
完個無線電要我在地下打兩米的洞
這會不會有點太為難我了


哈哈哈!!  我最後一行有說概念啦.....  我沒基地台, 只有陽台, 窗台......  所以要請問有申請基地台的友台分享心得了!!~~~~
作者: smith.chiou    時間: 2012-12-7 23:32
WSUgocouars 發表於 2012-12-7 22:25
哈哈哈!!  我最後一行有說概念啦.....  我沒基地台, 只有陽台, 窗台......  所以要請問有申請基地台的友 ...

了解~我只是想去一法規申請而已
另外我也怕哪一天真的被雷劈到
我的機子就完了
作者: 佳龍    時間: 2012-12-8 01:55
不用去想那麼多..以我們業餘來說..請養成一個習慣.....機器不使用時.請拔掉饋線...............